Strumenti |
17-01-2021, 20:57 | #1 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 2987
|
Sfilare cavo lan bloccato nella canalina
Ciao a tutti.
ho un cavo lan posato nel 2001 e non si muove dalla canalina. La lunghezza del cavo è circa 10 mt e la sonda entra fino a circa 7 metri a prescindere dalla parte da cui la faccio entrare diventando via via più dura da far camminare. Come posso fare a sbloccare il cavo?
__________________
ASUS N752VX Arch AMD64 + KDE |
18-01-2021, 06:20 | #2 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11125
|
In questi casi l'unica è sfilare completamente TUTTI i cavi che ci sono all'interno della canalina, tirandoli tutti insieme.
Non provare a tirare solo il cavo di rete bloccato, perchè sicuramente si spezza.
__________________
Be kind. Everyone you meet is fighting a hard battle. |
18-01-2021, 08:13 | #3 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 2987
|
Quote:
La canalina è da 16 mm.
__________________
ASUS N752VX Arch AMD64 + KDE |
|
18-01-2021, 09:28 | #4 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11125
|
Quote:
Fatti aiutare da qualcuno che lo spinga dall'altra estremità
__________________
Be kind. Everyone you meet is fighting a hard battle. |
|
18-01-2021, 11:58 | #6 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 2987
|
__________________
ASUS N752VX Arch AMD64 + KDE |
18-01-2021, 13:06 | #7 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 2987
|
Mi sono appena accorto che il cavo in questione è un 5e FTP.
Mi domando quindi se il fatto che faccia da collo di bottiglia saturato a 100Mbit sia dovuto al fatto che la schermatura non sia stata correttamente collegata (ad una estremità è collegata ad un frutto e dall'altra ha un rj45 con il foglio metallica arrotolato a casaccio. Un cavo 5e FTP non dovrebbe comunque dare 1Gbit ad una distanza di 10 metri?
__________________
ASUS N752VX Arch AMD64 + KDE |
18-01-2021, 14:44 | #8 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11125
|
Quote:
In applicazioni domestiche UTP o FTP sono perfettamente equivalenti, anzi, gli UTP sono più flessibili ed evitano problemi come questo.
__________________
Be kind. Everyone you meet is fighting a hard battle. |
|
18-01-2021, 18:31 | #9 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 2987
|
Ma quindi potrei provare a fare ex novo le terminazioni?
__________________
ASUS N752VX Arch AMD64 + KDE |
19-01-2021, 06:46 | #10 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11125
|
Se il tuo problema è solo quello della velocità si.
__________________
Be kind. Everyone you meet is fighting a hard battle. |
19-01-2021, 13:05 | #11 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 2987
|
Il problema è la velocità, nel senso che mi piacerebbe non essere limitato dal cavo adesso che ho la FTTH 1Gb), ma dato che nella mia camera il cavo è l'unico modo di avere la connessione, vorrei evitare di provare a rifare le terminazioni e trovarmi con il cavo che non funziona più e che non si riesce neanche a sfilare, per cui se riuscissi comunque a sfilarlo sarei più tranquillo perché alla peggio potrei sostituirlo con un nuovo cavo.
Il mio dubbio è anche dato dal fatto che il cavo è FTP, ma non esiste alcuna messa a terra e la guaina di metallo è stata completamente tolta. E' corretto? Sia che usi un frutto o un connettore RJ45 per terminare il cavo, devo cercarne appositi per FTP?
__________________
ASUS N752VX Arch AMD64 + KDE |
19-01-2021, 13:19 | #12 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11125
|
La cosa migliore sarebbe sostituire il cavo con UTP.
Ma a questo punto lascia perdere i connettori, tanto se non è tutto conforme non serve a nulla.
__________________
Be kind. Everyone you meet is fighting a hard battle. |
19-01-2021, 13:31 | #13 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2006
Città: :
Messaggi: 6749
|
In questo caso non so quanto possa servire, ma faccio presente che esistono appositi lubrificanti per i cavi elettrici che nella mia esperienza sono una manna quando ci sono cavi "troppo testardi".
Certo che se con un solo cavo già da tutti questi problemi forse la cosa migliore sarebbe porprio sostituire tutta la canalina, e nel posare quella nova evitare curve troppo spigolose. |
19-01-2021, 20:05 | #14 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 2987
|
Quote:
Quote:
Se con il lubrificante riuscissi a togliere il vecchio, c'è possibilità di scegliere un cavo più sottile che faciliti l'inserimento?
__________________
ASUS N752VX Arch AMD64 + KDE |
||
19-01-2021, 21:57 | #15 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2009
Messaggi: 3257
|
Io non rischierei di perdere il cavo, può esserci una strozzatura dove è bloccato e una volta tolto quello vecchio non ci passi più nulla.
|
20-01-2021, 16:57 | #16 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 2987
|
Oggi ho provato ad usare il gel lubrificante flo950 della etelec.
Ho inserito la sonda e ogni 20 o 30 cm aggiungevo gel nella canalina per distribuirlo tramite la sonda. Ho fatto la stessa operazione da entrambe le estremità e la sonda è riuscita quasi ad uscire pur essendo già presente il cavo di rete, ma forse a causa della scarsa qualità della sonda, no è riuscita a fare l'ultima curva in entrambe le direzioni. Tuttavia rimossa la sonda adesso il cavo si muove se lo si tira da una parte e lo si spinge dall'altra. Quindi adesso che sembra fattibile poter sostituire il cavo vorrei avere da voi alcuni consigli: 1) quale cavo comprare? Io propenderei per un UTP 5e che sia il più sottile possibile. Quale mi consigliate? Il cavo attuale è un FTP 5e ed è spesso 6 o 7 mm 2) posso riusare il frutto attuale o sono usa e getta (ha comunque 20 anni)? 3) all'altra estremità, che attualmente ha un rj45, posso usare un Digitus DN93601 a cui poi collegare un semplice cavo di rete prefabbricato per collegarlo al router? Così facendo non avrei bisogno di dover crimpare il cavo cosa che non posso fare non avendo l’apposito strumento.
__________________
ASUS N752VX Arch AMD64 + KDE |
20-01-2021, 18:38 | #17 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11125
|
Sicuramente utp. Comunque credimi che se mente tu tiri, qualcuno semplicemente spinge un po' il cavo, fai molta meno fatica.
__________________
Be kind. Everyone you meet is fighting a hard battle. |
20-01-2021, 22:29 | #18 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 2987
|
Quote:
Quindi il cavo è ancora in funzione ma va a 100Mbit. Quindi per come la vedo io ho le seguenti possibilità: 1) lasciare le cose come stanno e tenermi i 100Mbit 2) tenere il cavo FTP attuale e provare a rifare le terminazioni sperando che ciò basti a farlo a andare a 1Gbit (ma con il rischio che non funzioni più per niente) 3) sfilare via il cavo attuale dopo avervi legato la sonda o un nuovo cavo UDP sperando che si riesca a sostituire il cavo e a fare una corretta terminazione (in questo caso il dubbio che ho è che non si riesca a spingere bene una volta che il vecchio cavo è entrato completamente nella canalina e non so se è meglio giuntare la sonda o direttamente il nuovo cavo) Cosa mi consigliate?
__________________
ASUS N752VX Arch AMD64 + KDE |
|
21-01-2021, 06:20 | #19 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11125
|
Quote:
__________________
Be kind. Everyone you meet is fighting a hard battle. |
|
21-01-2021, 15:31 | #20 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 2993
|
Scusa ma hai fatto provare con un tester di rete ?
Che magari ci si sta impuntando sul cavo/frutti e magari il problema non è manco quello. |
Strumenti | |
|
|