Strumenti |
|
|
#41 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Citt�: Roma
Messaggi: 1852
|
Astrea
hai potuto constatare che la scelta � anche questione di gusti: ogni modello ha prestazioni particolari che possono o meno risultare utili e gradite.
Io ho: un impianto Daikin composto da due unit� esterne : 3mxs52b e 2mxs40b con 3 unita interne ftxs25b pi� una ftxs50b. Montato due split per ogni unit� esterna. I modelli sono Pompe di calore ad inverter con una bella dotazione di automatismi e con classe di rendimento A. Se ti posso dire in tanta tecnologia l'unica cosa che trovo "troglodita" � il trattamento della condensa. In pratica viene raccolta (come una volta) con tubi e portata all'esterno; con la pompa di calore anche in funzione riscaldamento hai condensa sull'unit� esterna. In caso di giornate molto umide la produzione � consistente per cui devi mettere taniche grosse ed antiestetiche e provvedere al loro svuotamento abbastanza spesso. |
|
|
|
|
|
#42 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Citt�: Venessia...
Messaggi: 2400
|
Re: Astrea
Quote:
Tu dici che il trattamento della condensa � "troglodita" Da completo ignorante in materia quale sono ti chiedo: altre marche di condizionatori hanno altri sistemi per il problema condensa? di che tipo? Ciauzzzz!
__________________
Sistemista Domino |
|
|
|
|
|
|
#43 |
|
Member
Iscritto dal: Sep 2003
Messaggi: 247
|
Ciao ragazzi
Qualcuno mi pu� consigliare un condizionatore daikin inverter con pompa di calore con un buon rapporto tra qualit� e presso e senza ionizzatore o opzioni complicate che tanto non utilizzer�?
Vi ringrazio anticipatamente. |
|
|
|
|
|
#44 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Citt�: Roma
Messaggi: 1852
|
risposte
Soloarte, nel messaggio prima e nel mio ci sono alcuni modelli Daikin buoni e con un prezzo Daikin. Il tipo ovvero la potenza � meglio ti sia indicata da chi far� il sopralluogo.
Comunque in linea di massima 9000 btu per 20-25mq 12000 per 40-60mq e 18000 btu per 80 mq. Oltre � meglio mettere pi� unit�. La sigla ftxsXXc � quella delle unit� interne da parete in alto (la lettera finale b vuol dire che sono la serie dello scorso anno...niente di grave ma non sono l'ultimo strillo) XX grosso modo sono i mq serviti. La sigla mxs40b si riferisce ad una unita esterna con due prese (quindi puoi dare il dual split con due unit� interne da 25). Il 40 in teoria sarebbe la somma degli XX della unit� interne ma ho visto che chi dimensiona usa un correttivo del 130% MircoT Il trattamento "troglodita" della condensa lo hanno tutti i condizionatori fissi che ho visto. Solo i portatili implementano una cosa semplice, stupida ma funzionale: una pompetta che aspira la condensa la vaporizza e la spruzza sul condensatore aumentando anche l'efficienza del tutto. Chiss� perch� negli apparati fissi tale soluzione viene snobbata |
|
|
|
|
|
#45 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Citt�: Venessia...
Messaggi: 2400
|
Re: risposte
Quote:
Piuttosto: ora che ho visto la spiegazione delle sigle Daikin mi preoccupa la lista della spesa del preventivo che mi ha fatto... Devo condizionare 2 zone: una stanza di circa 15mq e una zona di circa 40mq. Nel preventivo le 2 unit� interne sono entrambe ftxs25b e quella esterna � una 2mxs40b. Io ho l'impressione che l'unit� interna ftxs25b per la zona da 40mq sia un po' piccola... o no? O magari c'� anche qua quel 130% di aumento? Devo parlargli anche del fatto che la b finale indica un modello dell'anno scorso... e questo dovrebbe riflettersi sul prezzo, cio� lo dovrebbe abbassare... giusto? Grazie delle informazioni. Ciauzzzz!
__________________
Sistemista Domino |
|
|
|
|
|
|
#46 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Citt�: Roma
Messaggi: 1852
|
allora
io mi accontenterei di avere la pompetta fuori. Ovvero la condensa la porto fuori con il tubetto; poi per� invece di metterela in una tanica la infilo nell'unit� esterna che se la spruzza. Se si blocca la pompetta si bagna solo fuori. La pompetta comunque � pi� semplice del condizionatore e quindi molto affidabile........comunque sto sognando non c'� nulla del genere!!!
Per i conti direi che due split da 25 con l'unit� esterna da 40 vanno bene (le hanno messe anche a me) � l� che c'� la tolleranza del 130%. L'unit� da 25 invece nella stanza da 40 mq � un po' risicatina. Ovvero se la stanza � esposta potresti avere problemi. Tieni presente per� che se upgradi l'unit� interna ti tocca a questo punto upgradare anche quella esterna e fai un bel salto di prezzo. Per la B prima di chiedere lo sconto assicurati, magari � lui che non si � informato: dove li trova quelli dell'anno scorso con la penuria che c'� di macchine Daikin??? Anche a me hanno fatto il preventivo con le b e poi sono arrivate le c (Attento solo le unit� interne...le esterne non hanno cambiato modello). Ciao |
|
|
|
|
|
#47 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Citt�: Venessia...
Messaggi: 2400
|
Re: allora
Quote:
Io non ho problemi per la condensa: sono a piano terra e un tubicino che scarica appena fuori del marciapiede non crea problemi. Per� effettivamente quello che dici tu sullo spruzzamento Quanto al discorso dell'unit� interna per la zona (2 stanze e un corridoio) da circa 40mq... effettivamente ho anche io il dubbio che mettendo una 35 bisognerebbe aumentare anche l'unit� esterna... sempre che non si faccia affidamento a quel 130%... Domanda (che novit�... Per il modello b o c: verificher� per bene... Con le cifre del preventivo DEVO verificare per bene Ciauzzzzz! edit: il tizio mi ha confermato che l'unit� interna per la zona da 40mq � una ftxs35b... quindi dovrebbe andare bene. Per� mi ha anche confermato che l'unit� esterna va bene... Speriamo bene...
__________________
Sistemista Domino Ultima modifica di MircoT : 12-05-2004 alle 19:27. |
|
|
|
|
|
|
#48 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2000
Messaggi: 514
|
ma se ftxsXX � il modello dello scorso anno, cosa sono :
atxs-b ftxg-c ftxs-c atx-b e soprattutto, qual' � il modello di quest'anno??? |
|
|
|
|
|
#49 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Citt�: Roma
Messaggi: 1852
|
Non facciamo
confusione con le sigle.
Io mi sono limitato ad informarVi che le unit� ftxsXXc (attento a come � scritto) sono nuove e che l'anno scorso si chiamavano ftxsXXb . Dove XX sono le capacit�. Vi ho anche detto che le unit� esterne tipo mxsXXb non sono variate; di pi� nin so'. MircoT...forse ci sei pelo pelo.... In effetti se la stanza � piccola "a regime" l'unit� assorbe meno: il problema � all'accensione. Potresti evitare di accenderli tutti e due insieme. ne accendi uno...aspetti un po di tempo che l'ambiente va a regime e il consumo cala ed accendi l'altro. Ciao |
|
|
|
|
|
#50 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Citt�: Venessia...
Messaggi: 2400
|
Re: Non facciamo
Quote:
Scusa se ti stresso, ma siccome ci capisco moooolto poco, prima di spendere 2700� (+ iva Ciauzzzzz!
__________________
Sistemista Domino |
|
|
|
|
|
|
#51 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Citt�: Roma
Messaggi: 1852
|
No Mirco
ho capito benissimo.
La 35 per 40 metri va abbastanza bene (la 25 sarebbe stata molto sottodimensionata). Adesso con una 25 e una 35 � l'unit� esterna ad essere al limite. 25+35 fa 60 ed � il 150% in pi� su una 40. Questo almeno � quanto mi dicono. Anche io ho una 52 esterna con dentro montate una 50 e una 25 e ...75 su 52 � poco meno del 150% (144% per l'esattezza). Non credo che crolli tutto per un misero 6% Tuttavia in questo sito: http://www.efficaceclima.it/chisiamo.htm trovi dimensionamenti "tipo" per Daikin e "semprerebbe" che due unit� interne una da 35 e una da 25 con l'unit� esterna da 40 si possono configurare. Tuttavia il conto dei BTU ti fa vedere che se lavorano insieme non puoi tirare fuori il massimo da tutte e due le unit� interne. Ovvero non ti deve servire raffreddare al massimo le due stanze contemporaneamente. Ciao |
|
|
|
|
|
#52 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2000
Citt�: Milk Way, Solar S., Planeth Gaia, Italy, Ve....
Messaggi: 3014
|
bella discussione, proprio adesso che devo comprare il condizionatore.. mi avete mandato in crisi. properrei per un daikin, ma ho il centro toshiba quasi attaccato a casa...
__________________
Anche se cambiate le piastrelle ad un bagno... sempre un cesso rimane! La velocit� del tempo non sempre � uguale: dipende sempre da che parte della porta del bagno state... |
|
|
|
|
|
#53 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Citt�: Roma
Messaggi: 1852
|
sono
entrambi delle buone marche, non ti crucciare. Concentrati sulle caratteristiche......pompa di calore, inverter, tipo di refrigerante usato, rendimento energetico.....come discusso nel thread
|
|
|
|
|
|
#54 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Citt�: Reggio Emilia
Messaggi: 444
|
se puo' essere d'aiuto ho appena finito casa
e il mio idraulico mi ha montato un multisplit daikin inverter senza pompetta di calore(tanto con il riscaldamento a pavimento faccio senza la sigla delle unita' interne e' questa FTKS25BVMB quella esterna credo abbia questa sigla(nn ho voglia di uscire a vedere 4MK72AZVMB di piu' nin zo'....nn ho ancora provato niente in modo ufficiale
__________________
A8N_SLI dlx- A64 X2 4600+ @1.28v -2 POW 6600GT SLI- TEAMGROUP DDR 2GB - RAPTOR 36GB - ACER LCD 19' Wide - ADSL EuteliaVola 4Mb- |
|
|
|
|
|
#55 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Citt�: Venessia...
Messaggi: 2400
|
Quote:
__________________
Sistemista Domino |
|
|
|
|
|
|
#56 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Citt�: Venessia...
Messaggi: 2400
|
Re: No Mirco
Quote:
Il tizio che mi ha fatto il preventivo � pi� costoso... per� abita vicino e quindi � comodo in caso di necessit�... Effettivamente il conto dei btu non mi torna... io pensavo che la somma delle btu delle unit� interne dovesse corrispondere pi� o meno alle btu dell'unit� esterna... invece tutti gli esempi di quel sito hanno somma btu interni > btu esterni... Ad esempio, la 3mxs52b ha circa 22.000 btu e supporta 3 unit� interne, il cui valore minimo (ftxs25c) � di circa 10.000 btu, in totale 30.000 btu interne contro 22.000 btu esterne... Per� mi sembra anche strano che per rispettare il numero di btu, la 52 la si debba usare con solo 2 unit� interne... se � progettata per 3 unit� penso che le sopporti... A meno che non diano per scontato che "si sappia" che se accendo tutte le unit� interne queste non possano rendere tutto quello che potrebbero dare... Una cosa del tipo: non le sfrutterai al massimo, per� in questo modo hai la possibilit� di distribuire meglio i btu massimi resi dall'unit� esterna... Tutto molto complicato... Ciauzzzz!
__________________
Sistemista Domino |
|
|
|
|
|
|
#57 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2000
Messaggi: 514
|
io ho progettato la casa per avere tante unit� esterne quante interne; � meglio?
ma esiste una ferrari dei condizionatori, o esisteun equilibrio generale? insomma esiste una pompa di calore che possiamo eleggere senza dubbio la n1? facciamo una classifica? |
|
|
|
|
|
#58 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Citt�: Roma
Messaggi: 1852
|
Essendo
un mercato in mano ai giapponesi; c'� molto livellamento anche nella fascia alta.
Troverai pareri molto discordi. Daikin viene da molti, operatori del settore e non semplici appassionati casalinghi fai-da-te, considerato il migliore. Le ultime diavolerie elettroniche (troppe a mio parere) abbondano su altri marchi. Si � vero la somma di btu fra interno ed esterno non � matematica; ti ripeto l'unit� esterna ha un margine di sovraccarico. La mia unit� esterna "52" ha tre prese ma per alimentarle tutte e tre devi pensare ad unit� interne 25. Io ho messo una 50 e una 25 e quindi una presa � destinata a rimanere vuota. La scelta di avere tante unit� esterne quanto le interne presenta: -VANTAGGI: -installazione pi� semplice avendo tanti balconi -maggiore affidabilit� quella multisplit VANTAGGI -maggiore rendimento; pi� sono grosse le macchine pi� rendono -minori costi (anche se questo poi non lo vedi perch� i multisplit sono generalmente di classe superiore e quindi costano di pi�) -minori ingombri; l'unit� multisplit occupa meno spazio della somma delle unit� singole. P.S Non riesco a trovare nessuno che usa e ha capito come si usa la funzione "Silent" sul Daikin |
|
|
|
|
|
#59 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Citt�: Roma
Messaggi: 570
|
ho fatto un preventivo al negozio sotto casa e mi assicurano che daikin e sharp stanno allo stesso livello (volendomi appioppare lo Sharp
), solo che con il Daikin paghiamo anche la pubblicit�, in effetti si paga molto di pi�... chi me lo conferma? Ho visto in azione le Sharp e mi sembrano esteticamente belle e in pi� silenziose... mi posso fidare di quello che mi hanno detto visto che non si � quasi fatto menzione dello sharp? Grazie pippocalo, i tuoi consigli sono eccelsi in ogni campo vedo |
|
|
|
|
|
#60 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Citt�: Roma
Messaggi: 1852
|
Grazie lusingato
Non so tutto di tutto e posso sbagliare; per evitare mi limito a parlare delle cose vissute per esperienza o dove ho sufficienti conoscenze di base.
Sharp � sempre un jap e non cinese e quindi parliamo di prodotti buoni. Daikin io l'ho scelta perch� ho un caro amico che lavora in questo settore (ma non vende Daikin!!! Sharp sono sincero non l'ha citato: gli altri nomi erano Mitsubishi e Panasonic (se avessi voluto risparmiare un 20%) Se guardi anche da te in giro sui siti, compreso ariabox.it, trovi Sharp e le sue caratteristiche sono di tutto rispetto; anzi � uno dei pi� dotati di elettronica e funzioni di trattamento dell'aria (plasmatronic). Le uniche perplessit� sono sul livello di "penetrazione nel mercato". L'assistenza � tutta in mano a privati e non ci sono esclusivisti. Niente di grave....per� nel tempo....sai un climatizzatore � destinato a durare anche pi� di 10 anni...quindi. Se il prezzo � molto pi� basso vai tranquillo, se � il 10% o gi� di li io sceglierei Daikin. |
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 00:11.











), solo che con il Daikin paghiamo anche la pubblicit�, in effetti si paga molto di pi�... chi me lo conferma? Ho visto in azione le Sharp e mi sembrano esteticamente belle e in pi� silenziose...