Strumenti |
08-11-2023, 16:43 | #33881 | |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 20148
|
Quote:
https://www.amazon.it/APC-BX500MI-Ba...s%2C108&sr=8-5 |
|
09-11-2023, 06:45 | #33882 | |
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 648
|
Quote:
Vedi punto 6 della KB Synology: https://kb.synology.com/it-it/DSM/he..._ups?version=7 tutorial specifico: https://www.synoforum.com/resources/...twork-ups.158/ (occhio a scegliere "UPS USB" come "Tipo di UPS" nella seconda schermata, sparirà tutta la parte SNMP) qui puoi vedere come si presenta il monitoring e varie opzioni: https://www.uiblog.it/2021/10/nut-cl...-raspberry-pi/ P.S. Vedo che si continua a parlare di "spegnimento" in sicurezza del NAS... Per la precisione, il NAS Synology invece non si spegne ma va in "safe mode", è l'UPS che eventualmente può essere spento a comando dal NAS (se l'UPS è supportato completamente). Vedere l'opzione "Chiudere l'UPS quando il sistema entra in modalità di standby". Poi quando la batteria è scarica oppure l'UPS viene spento a comando dal NAS, il NAS si spegne brutalmente per mancanza di corrente ma non succede nulla perché si trova già in safe mode (dischi e servizi arrestati). Leggere bene le KB Synology o l'help interno al DSM, in proposito. Ultima modifica di Schilo : 09-11-2023 alle 07:00. |
|
09-11-2023, 09:57 | #33883 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 7970
|
L'UPS non può essere spento da nessuna applicazione, ma è quest'ultima che ordina al dispositivo sotto protezione di spegnersi quando si arriva ad una soglia di carica residua imposta dall'utente per evitare danni all'apparato. Diversamente perderebbe di senso.
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
09-11-2023, 10:03 | #33884 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2007
Città: Napoli
Messaggi: 3935
|
Quote:
Quote:
Il modello linkato ha 3 porte a me ne servirebbero almeno 4. I collegamenti che voglio creare sono: - Router - NAS - Switch PoE 10G - Ciabatta con su collegati ONT, HUB Philips HUE Ovviamente devo andare di adattatori vari. Questo che dite BX750MI? E' solo il modello piu "grosso" di quello indicato sopra...30minuti circa reggerà con quella roba collegata? grazie mille.
__________________
Case:Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition | CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D | AIO:Lian Li GALAHAD AIO 240 SL V2 | RAM:Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 64GB 30-36-36-96 (F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW) | MoBo:GIGABYTE X670E AORUS PRO X | SSD:2TB Crucial T700 PCIe 5.0 M.2 | GPU:Gigabyte AERO GeForce RTX 4080 SUPER OC 16G | Ali:Lian Li SP850 80 PLUS Gold SFX 850W | Audio:NA | Monitor:LG 38WN95CP-W | Keyboard:Logitech G915 TKL | Mouse:NA | NAS:Synology DS923+ |Router:ASUS GT-AX6000 |
||
09-11-2023, 14:04 | #33885 | ||
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 648
|
Quote:
https://kb.synology.com/it-it/DSM/he..._ups?version=7 "5. Per arrestare l'UPS quando il sistema entra in Modalità di standby, spuntare Arresta UPS quando il sistema accede alla Modalità di standby. Se questa opzione è abilitata, Synology NAS sarà arrestato subito alla perdita di alimentazione. ... La funzione di spegnimento dell'UPS varia a seconda della marca e del modello. Alcuni dispositivi UPS non supportano lo spegnimento da parte di DSM." P.S. Ad es. leggi i post qua (https://community.synology.com/enu/forum/1/post/121370), tra cui la risposta ufficiale di Synology: "For our help article, please note that it mentioned about the NAS will be shutdown safety "when the UPS device runs out of power." It doesn't mean that when the NAS enter in the safe mode, it will be powered off immediately. It means the NAS will be shut down when the UPS runs out of power (the UPS battery power is drained). Since all services are stopped, the shutdown would be safe (will not affect the data or the hardware component)." E questo ha senso... P.S. 2 Come giustamente scrivono in quella discussione, "i don't even see this as a "problem", because if it did turn off completely, there would be no way for it to turn itself back on if the power was restored before the UPS battery was exhausted". Non per niente nella KB ti dicono "Nelle situazioni in cui il Synology NAS si spegne durante la Modalità di standby, esso si riaccende automaticamente quando l'alimentazione è ripristinata se è stata abilitata l'opzione Riavvia automaticamente dopo interruzione di corrente". Infatti quando si comanda lo spegnimento via software (da menù) poi il NAS non si riaccende a meno di premere fisicamente il pulsante sul pannello. Quote:
Il funzionamento reale è quello già descritto alla fine del post #33894. Passo e chiudo... Ultima modifica di Schilo : 09-11-2023 alle 14:38. |
||
09-11-2023, 15:29 | #33886 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 7970
|
Quando mancherà l'alimentazione perché le batterie dell'UPS saranno completamente scariche il NAS eseguirà la procedura di spegnimento? Senza energia?
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
09-11-2023, 16:59 | #33887 | |
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 648
|
Quote:
Il mio APC e il mio Syno funzionano regolarmente così, come specificato da Synology. |
|
09-11-2023, 17:10 | #33888 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 648
|
A parte l'inglese traballante del taiwanese di Synology, hanno scritto anche questo:
"We have double-checked with our hardware developer. As we mentioned before, once all services are stopped and the volume is unmounted, power off the NAS will not affect the hardware component. Before we shipping the device, we did a 2000 times power outage test at least for the hardware component without any issue. Also, as we mentioned before, for the hardware component, there doesn't have a difference by using the internal power controller or external power outage to power off the NAS once all software services are stopped". Leggiti tutto il thread su community . synology . com se ancora non sei convinto. |
09-11-2023, 17:20 | #33889 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 20148
|
La cosa che non mi spiego è per quale ragione non spengano facendo così scaricare la batteria. Tanto si potrebbe riaccendere lo stesso come da del resto in wol
|
09-11-2023, 17:42 | #33890 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 648
|
Lo spegnimento dell'UPS comandato dal NAS serve appunto a risparmiare batteria, se è quello che si vuole: invece che "fino a batteria scarica" basta scegliere da menù l'altra opzione, ad es. entrare in safe mode dopo 2 minuti, più l'opzione di spegnimento dell'UPS. Se invece fai spegnere il NAS, non si riaccende al ritorno della corrente. Il WoL sì ma se sei fuori LAN (cioè il WoW) non è scontato, con diversi altri requisiti.
|
09-11-2023, 18:45 | #33891 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 20148
|
Intendo dire che potrebbe riaccendersi al ritorno della corrente anche spegnendosi. Lo spegnimento dell’’ups non ha molto senso, anche perché richiede un supporto specifico.
|
09-11-2023, 23:03 | #33892 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 4793
|
Lo spegnimento può aver senso perché gli ups con una batteria con qualche anno sulle spalle portata sotto la soglia minima, potrebbe non ripartire al ripristino della corrente.
Inoltre la scarica fino allo spegnimento dell’ups, se non necessario, usura la batteria in modo maggiore. |
10-11-2023, 00:11 | #33893 | ||
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 648
|
Quote:
Ricordiamoci anche che le interruzioni di corrente non sono solo i glitch o il paio di minuti di blackout: solo quest'anno ho già subito 3 blackout da oltre tre quarti d'ora ciascuno (guasti improvvisi ad una cabina Enel di quartiere, problematica) e non ero certo in casa a sorvegliare la situazione, pronto ad agire... Quote:
Circa il supporto "specifico" non saprei, ovvero ho preso il primo UPS economico APC tra quelli supportati ufficialmente da Synology e semplicemente ha funzionato tutto, anche lo shutdown dell'UPS... Con quell'UPS alimento solo NAS, switch, router, base cordless e relativa unità IP (VoIP). Poi ho anche un secondo UPS dedicato al PC principale e relativi accessori (hub USB alimentato, dischi e masterizzatore esterni alimentati separatamente, più base cuffie wireless). Comunque stiamo visibilmente scivolando verso una discussione riguardante prevalentemente Synology/DSM (ovvero eventualmente o apprezzabilmente OT) quindi preferirei davvero fermarmi. Magari sarebbe meglio proseguire nel topic di Synology. Ultima modifica di Schilo : 10-11-2023 alle 00:22. |
||
10-11-2023, 08:36 | #33894 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2007
Città: Napoli
Messaggi: 3935
|
Quote:
Usare adattatori IEC-Spina Bipasso oppure collegare una scarpetta direttamente all'UPS (anche se con device di pochissimo consumo) è fattibile? Grazie mille, dopo questo procedo con l'acquisto del BX750MI.
__________________
Case:Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition | CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D | AIO:Lian Li GALAHAD AIO 240 SL V2 | RAM:Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 64GB 30-36-36-96 (F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW) | MoBo:GIGABYTE X670E AORUS PRO X | SSD:2TB Crucial T700 PCIe 5.0 M.2 | GPU:Gigabyte AERO GeForce RTX 4080 SUPER OC 16G | Ali:Lian Li SP850 80 PLUS Gold SFX 850W | Audio:NA | Monitor:LG 38WN95CP-W | Keyboard:Logitech G915 TKL | Mouse:NA | NAS:Synology DS923+ |Router:ASUS GT-AX6000 |
|
10-11-2023, 09:05 | #33895 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 648
|
Sì ma quello è il modello da 500VA. Guarda invece quello che hai scelto da 750VA e vedrai che ha 4 prese IEC. Per il resto, uso una semplice ciabatta (non filtrata) a valle dell'ups da anni senza problemi.
|
10-11-2023, 09:46 | #33896 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2007
Città: Napoli
Messaggi: 3935
|
Quote:
uso questa: https://www.icintracom.biz/multipres...iana-1-5u.html
__________________
Case:Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition | CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D | AIO:Lian Li GALAHAD AIO 240 SL V2 | RAM:Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 64GB 30-36-36-96 (F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW) | MoBo:GIGABYTE X670E AORUS PRO X | SSD:2TB Crucial T700 PCIe 5.0 M.2 | GPU:Gigabyte AERO GeForce RTX 4080 SUPER OC 16G | Ali:Lian Li SP850 80 PLUS Gold SFX 850W | Audio:NA | Monitor:LG 38WN95CP-W | Keyboard:Logitech G915 TKL | Mouse:NA | NAS:Synology DS923+ |Router:ASUS GT-AX6000 |
|
10-11-2023, 10:09 | #33897 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1675
|
Quote:
Forse sarebbe meglio non filtrata e senza protezioni. |
|
10-11-2023, 11:10 | #33898 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 20148
|
Quote:
Quote:
|
||
10-11-2023, 11:44 | #33899 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2007
Città: Napoli
Messaggi: 3935
|
Quote:
non credo quindi sia veramente filtrata.
__________________
Case:Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition | CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D | AIO:Lian Li GALAHAD AIO 240 SL V2 | RAM:Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 64GB 30-36-36-96 (F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW) | MoBo:GIGABYTE X670E AORUS PRO X | SSD:2TB Crucial T700 PCIe 5.0 M.2 | GPU:Gigabyte AERO GeForce RTX 4080 SUPER OC 16G | Ali:Lian Li SP850 80 PLUS Gold SFX 850W | Audio:NA | Monitor:LG 38WN95CP-W | Keyboard:Logitech G915 TKL | Mouse:NA | NAS:Synology DS923+ |Router:ASUS GT-AX6000 |
|
10-11-2023, 15:24 | #33900 | |||
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 648
|
Quote:
Spegnere è uno stato S5. Il Safe Mode di Synology è altro (S4?). Comunque se guardi il contenuto di /usr/syno/bin/synoups vedrai che lo script usa: Codice:
SYSLOG "[UPS] Server is going to Safe Mode. It will stop all services and umount all volumes." /usr/syno/sbin/synopoweroff -s & Quote:
Quote:
https://www.icintracom.biz/media/cat...SSIONAL-35.jpg Come giustamente dice il documento APC, "Surge protectors utilize MOVs (Metal Oxide varistors) in their circuitry". Quindi evita proprio multiprese filtrate e/o con protezione a valle di un UPS, come quella lì. |
|||
Strumenti | |
|
|