No Mirco

ho capito benissimo.

La 35 per 40 metri va abbastanza bene (la 25 sarebbe stata molto sottodimensionata).
Adesso con una 25 e una 35 è l'unità esterna ad essere al limite. 25+35 fa 60 ed è il 150% in più su una 40.

Questo almeno è quanto mi dicono. Anche io ho una 52 esterna con dentro montate una 50 e una 25 e ...75 su 52 è poco meno del 150% (144% per l'esattezza).
Non credo che crolli tutto per un misero 6%

Tuttavia in questo sito:

http://www.efficaceclima.it/chisiamo.htm

trovi dimensionamenti "tipo" per Daikin e "semprerebbe" che due unità interne una da 35 e una da 25 con l'unità esterna da 40 si possono configurare. Tuttavia il conto dei BTU ti fa vedere che se lavorano insieme non puoi tirare fuori il massimo da tutte e due le unità interne.
Ovvero non ti deve servire raffreddare al massimo le due stanze contemporaneamente.

Ciao