Problema Elettrico e disturbi audio... LA TERRAAAA!!!
 
Salve, ho un problema da diversi giorni nel mio studio musicale e sto al limite dal perderci la testa.
Praticamente ho un preamplificatore che una volta acceso mi da un disturbo a 100Hz che posso vedere attraverso un comune eq.
Prima ipotesi, preamp rotto, ma lo porto altrove e invece va tutto liscio.
Così comincio a controllare tutti i possibili loop di massa, ma nulla, li ho provati proprio tutti.
Poi ho scollegato tutta la catena audio, lasciando solo pc, preamp e interfaccia, ma nulla.
Ho isolato dalla terra il preamp e spostato pure su altra linea, ma nulla.
Ho messo un filtro di corrente (EMI filter) e qui sono iniziati i dubbi.

Sembra che ci sia qualche problema alla terra o al neutro. Cioè il filtro elettrico non produce il minimo effetto e soprattutto ho notato che se inverto ground/lift dietro al preamp non cambia assolutamente nulla a livello di disturbi in frequenza, mentre quando avevo fatto la prova in un altra abitazione la differenza c'era. Su ground zero disturbi, su lift disturbi a 50Hz e su tutta la parte alta.

Qui invece e come se la terra non esistesse.

Ovviamente la terra c'è, ho aperto anche il pozzetto per controllare, dato una pulita, versato acqua, controllato le cassette di derivazione, ma zeroooo.

Che faccio? Do fuoco a tutto?

alecomputer 23-01-2022 20:26

Prova a fare anche questi controlli :
1) Sostituisci le multiprese se le stai utilizzando , questo perche a volte possono esserci problemi con il cavo di terra interrotto della multipresa .
2) Verifica gli alimentatori che usi , e possibile che il disturbo sia causato da un alimentatore difettoso , sopratutto gli alimentatori tipo swiching producono disturbi vari .
3) Se ha casa hai un interruttore differenziale collegato all' impianto di casa , puoi provare la messa a terra premendo l' apposito pulsante di test presente su l' interruttore differenziale . Se la terra funziona e il picchetto di terra ha un livello di resistenza nella norma , l' interruttore si apre premendo il pulsante . Questo causa anche la mancanza di tensione su tutta la casa , quindi se vuoi fare il test assicurati che non ci sia qualcuno che sta utilizzando la tv , computer , ecc.. . Se invece l' interruttore non dovesse aprirsi premendo il pulsante significa che hai un problema con la terra o l' interruttore differenziale stesso e guasto .

leoben 25-01-2022 20:45

Sulla presa a muro, potresti misurare con un tester la tensione che hai fra fase e terra (dovrebbe essere circa 230V) e neutro-terra (quasi zero volt). Così facendo sei sicuro che la terra è collegata su quella presa.

Potrebbe darsi che tu ti trovi in una zona dove il 230V è dato da due fasi da 110V (invece che fase-neutro), per cui potresti trovare che fra la terra e ciascuno dei 2 poli hai 110V. In questo caso potresti avere quei disturbi che segnali.