View Full Version : Consiglio collegamento elettrico
Bruno_55
26-06-2024, 16:33
Salve a tutti,
gentilmente gradirei un vostro consiglio. Secondo voi, qual è il modo migliore per collegare questa presa Schuko con interruttore alla rete elettrica domestica?
Allego foto.
Grazie
https://i.postimg.cc/9wGsZMzq/20240626-165931.jpg (https://postimg.cc/9wGsZMzq)
https://i.postimg.cc/svrkyp0P/20240626-170023.jpg (https://postimg.cc/svrkyp0P)
https://i.postimg.cc/zHm9yWDr/20240626-172409.jpg (https://postimg.cc/zHm9yWDr)
Inanzitutto se non sai cosa fare ti consiglio di non metter mano all'impianto elettrico è facile farsi male se le cose sono sbagliate,
comunque come prima cosa non mi pare che tu abbia comprato una shuko ed un interruttore ma una schuko e un deviatore (l'interruttore ha due morsetti quello nella foto 3) il che non è un problema se non per i costi.
comunque ipotizzando che
i colori dei cavi seguono la norma e che quindi la fase sia marrone ( da controllare con un cercafase)
tutto sia dimensionato sulla base del carico
il deviatore chiude da L verso 1 o 2
marrone in L
marrone da 1 a A
massa in B
blu in C
ma come detto prima ti consiglio di farti seguira da un professionista con la corrente non si scherza
Bruno_55
26-06-2024, 22:45
Grazie mille, ho risolto.
aggiungerei, occhio che quel deviatore potrebbe essere da 10A mentre la schuko è da 16...rischi di bruciare il deviatore..controlla il codice del deviatore, dovrebbe essere 14005 per essere a 16A...se è un 14004 è da 10A...
bio
UtenteSospeso
27-06-2024, 15:15
Più che altro occhio al carico che collega, soprattutto se aggeggio tipo climatizzatori che possono avere altre correnti iniziali che rovinano l'interruttore. Meglio gli 0/1 anche se devo dire che me ne sono capitati che ho dovuto sostituire sulla presa di un piccolo compressore da 25 litri. Fondamentale sono interruttori bipolari, ma non necessariamente con contatti completamente diversi dagli interruttori/deviatori.
.
Bruno_55
01-07-2024, 06:59
Grazie a tutti, non vi preoccupate, serve solo per collegare saltuariamente un ventilatore o una lampada.
bancodeipugni
04-07-2024, 19:14
piuttosto quel cavo industriale da dove arriva ? :mbe: perchè non ci sono semplici cordine ? che interruttore protegge quei cavi ?:mbe:
sembrerebbe un fror 3x1,5, quindi porterebbe tranquillamente anche oltre i 10A, abbastanza per un ventilatore, un po' tirato per una termoventola
il deviatore comunque necessiterà anche delle 2 "deviate" per collegare l'altro capo del suo circuito....
DelusoDaTiscali
04-07-2024, 19:58
@tutti: l'utente 8 giorni fa si è così espresso:
Grazie mille, ho risolto.
bancodeipugni
18-07-2024, 11:21
risolto dal suo punto di vista: visto cosi' la situazione non è chiarissima, potrebbero essere stati tralasciati diversi errori...
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.