PDA

View Full Version : Sostituzione cronotermostato vailant con termostato standard wifi


sck1979
06-02-2024, 22:44
Buonasera,
sono nuovo del sito e di tutto questo mondo.
Non so dove postare questo quesito,
Chiedo gentilmente a qualche Admin di postarlo nel posto giusto.

Il quesito è il seguente e inizialmente pensavo fosse tutto banale.

La mia caldaia vaillant modello VMW IT 42-5 I -H,allo stato attale è dotata del suo originale cronotermostato modello**0020115772 ed a questo dispositivo arrivano 2 cavi, quindi ho acquistato su internet un banale termostato wifi a batteria dove si possono collegare 2 fili uno nello slot* comune (C) e l'altro in normalmente chiuso (NC)* o in normalmente aperto (NA).
Quindi senza farne tante tolgo la corrente ala caldaia smonto il vecchio ,monto il nuovo alimento la caldaia ma la caldaia non parte se aumento la temperatura dell'ambiente , inverto NC con NO ma non cambia nulla.
Ho subito pensato che il nuovo dispositivo fosse difettoso.
Tagliando la testa al toro spengo la caldaia monto un normalissimo cosmini C16 senza alimentazione e batterie, ridò corrente alla caldaia ma anche qui stessa storia la caldaia aumentando la temperatura non parte..
Scazzato di tutto questo rimetto a posto il tutto, stacco la corrente della caldaia e nel rimettere a posto i cavi nello slot originale noto che il cercafase su entrambi i cavi che arrivano dalla caldaia mi segnano un 12volt ciascuno* e qui non capisco il perchè e se ci vuole proprio un termostato vaillant per farla funzionare.

spero che qualcuno mi possa aiutare.

!fazz
07-02-2024, 03:48
domanda sul vecchio termostato oltre alla classica regolazione della temperatura e programmazione avevi anche funzionalità aggiuntive tipo

impostazione temperatura mandata acqua, impostazione temperatura acqua calda sanitaria, caricamento impianto, o anche la banale segnalazione di allarme?

se si (come penso dal fatto che hai tensione sui due conduttori) il termostato non funziona con i contatti puliti ma ha un bus a 2 fili

controlla se sulla scheda elettronica della caldaia hai per caso un ingresso secondario per un secondo termostato che di solito funziona con i contatti puliti

Zoncolan
07-02-2024, 06:22
Ciao,
Sono diventato scemo anche io per lo stesso motivo.
Molte caldaie, sono progettsate per funzionare con il loro termostato che chiamano comando remoto. Questo ha funzioni progettate per la tua caldaia che un termostato universale non ha.
Ma nulla ti vieta di installarne uno che, con i suoi contatti, non fa altro che pilotare quello di serie.
Nella mia (una SIME) è stato semplice...ho tolto il termostato originale che avevo in casa e l'ho piazzato all'interno della caldaia.
In casa, ne ho messo uno più piccolo (in genere quelli dedicati per la caldaia fanno davvero pena e sono enormi tanto che non stanno in una normale scatola a muro), e poi ho intercettato i fili che dall'appartamento arrivano alla caldaia e li ho collegati direttamente al termostato dedicato con il suo morsetto.
Nel mio caso, avevo un contatto supplementare su quello dedicato e lì mi sono collegato con quello universale.
In pratica quello universale che ho in casa, non fa altro che pilotare quello originale che ora si trova in caldaia. Mantengo in questo modo tutte le funzioni previste dal costruttore.

Ti lascio un link con diversi esempi, ma se ci smanetti stai tranquillo che la risolvi.
https://lamiacasaelettrica.com/come-collegare-un-termostato-ambiente/?doing_wp_cron=1707286127.4729170799255371093750

bancodeipugni
07-02-2024, 17:03
domanda sul vecchio termostato oltre alla classica regolazione della temperatura e programmazione avevi anche funzionalità aggiuntive tipo

impostazione temperatura mandata acqua, impostazione temperatura acqua calda sanitaria, caricamento impianto, o anche la banale segnalazione di allarme?

se si (come penso dal fatto che hai tensione sui due conduttori) il termostato non funziona con i contatti puliti ma ha un bus a 2 fili

controlla se sulla scheda elettronica della caldaia hai per caso un ingresso secondario per un secondo termostato che di solito funziona con i contatti puliti
adesso li fanno anche che funzionano a partire dai 2 fili di contatto a no/nc