Un saluto a tutti.
Sono in procinto di aggiungere nel locale lavanderia una presa supplementare (frutto) ad una scatola a muro dove ne sono già presenti due, ma provenienti da linee diverse (comandate ciascuna dall'apposito interruttore magnetotermico).
Una è dedicata alle lavatrici e un'altra per uso generico.
La messa a terra è comune.
Misurando con il tester riscontro tensioni anomale tra fase e terra e tra neutro e terra, mentre fase neutro è corretta. In particolare circa 14x V tra fase e terra e 7x tra neutro e terra, quasi come se vi fosse una sorta di ripartizione.
Ci sono altre due anomalie:
1) misurando le tensioni neutro terra sulle altre prese delle stessa linee, poste però in altre stanze, registro valori corretti di 230 V circa tra fase e terra e tra fase e neutro, nonchè tra i pochi decimi di volt e 2 V circa tra neutro e terra.
2) togliendo la tensione mediante i dedicati interruttori magnetotermici e misurando la tensione trovo sempre alcuni volt tra neutro e terra.
l'interruttore differenziale salvavita NON salta.
Il test di continuità della messa a terra tra prese adiacenti sembra ok (il tester emette il segnale acustico).
Stavo pensando: fili incrociati? cioè fase proveniente da una linea che finisce nell'altra?
Togliendo tensione solo ad una misuro 0V prendendo la fase con neutro e terra, ma un valore tra neutro e terra.
Idem il viceversa.
Neutri incrociati quindi?
Ho verificato anche che non ci fossero neutri collegati alle terre e non risultano anomalie. Le prese universali hanno il segno della terra e sono rispettati i collegamenti.
Sospetto anche dispersioni, essendo la lavanderia anche adibita a locale doccia (le lavatrici rispettano le distanze minime di sicurezza) e quindi esposta a umidità (ma è in funzione il deumidificatore perchè si appendono anche i panni ad asciugare) e soprattutto non ho visto segni di ruggine o di ossidazione in generale sui connettori e i fili hanno pochi anni.
Qualche idea in attesa di un elettricista per un check? Banalmente una presa difettosa (a naso scatterebbero i dispositivi di sicurezza).
Sono in procinto di aggiungere nel locale lavanderia una presa supplementare (frutto) ad una scatola a muro dove ne sono già presenti due, ma provenienti da linee diverse (comandate ciascuna dall'apposito interruttore magnetotermico).
Una è dedicata alle lavatrici e un'altra per uso generico.
La messa a terra è comune.
Misurando con il tester riscontro tensioni anomale tra fase e terra e tra neutro e terra, mentre fase neutro è corretta. In particolare circa 14x V tra fase e terra e 7x tra neutro e terra, quasi come se vi fosse una sorta di ripartizione.
Ci sono altre due anomalie:
1) misurando le tensioni neutro terra sulle altre prese delle stessa linee, poste però in altre stanze, registro valori corretti di 230 V circa tra fase e terra e tra fase e neutro, nonchè tra i pochi decimi di volt e 2 V circa tra neutro e terra.
2) togliendo la tensione mediante i dedicati interruttori magnetotermici e misurando la tensione trovo sempre alcuni volt tra neutro e terra.
l'interruttore differenziale salvavita NON salta.
Il test di continuità della messa a terra tra prese adiacenti sembra ok (il tester emette il segnale acustico).
Stavo pensando: fili incrociati? cioè fase proveniente da una linea che finisce nell'altra?
Togliendo tensione solo ad una misuro 0V prendendo la fase con neutro e terra, ma un valore tra neutro e terra.
Idem il viceversa.
Neutri incrociati quindi?
Ho verificato anche che non ci fossero neutri collegati alle terre e non risultano anomalie. Le prese universali hanno il segno della terra e sono rispettati i collegamenti.
Sospetto anche dispersioni, essendo la lavanderia anche adibita a locale doccia (le lavatrici rispettano le distanze minime di sicurezza) e quindi esposta a umidità (ma è in funzione il deumidificatore perchè si appendono anche i panni ad asciugare) e soprattutto non ho visto segni di ruggine o di ossidazione in generale sui connettori e i fili hanno pochi anni.
Qualche idea in attesa di un elettricista per un check? Banalmente una presa difettosa (a naso scatterebbero i dispositivi di sicurezza).