PDA

View Full Version : come verificare se filo di fase è rotto?


pingalep
17-03-2020, 23:21
ho una presa che ha smesso di funzionare senza motivi apparenti. ho cambiato presa e niente. ho invertito sezionatore a monte e niente.
altro da controllare? dato che le altre prese funzionano direi che è il filo di fase e non il neutro.
se riuscissi a trovare un multimetro come potrei usarlo? perchè la presa ha il sezionatore all'altro estremo della stanza quindi sono 4 metri di disrtanza circa.

Dumah Brazorf
18-03-2020, 08:36
Perchè mai? Se manca il neutro cosa fai con solo la fase?
Col multimetro misuri la tensione rispetto alla terra.
Cosa ci hai collegato a quella presa? Cosa stai cercando di collegare ora?

pingalep
18-03-2020, 11:57
sono entrato in una stanza nuova in affitto. ci ho collegato il portatile(trasformatore 180w)
ora vorrei collegarci il pc fisso(max 1200w max inclusi i monitor)
li chiamo sezionatori ma sono interruttori solo fase. mentre il neutro gira solo nelle scatole delle prese direi. lameno questo è quello che vedo

Dumah Brazorf
18-03-2020, 12:15
Capiamoci: prima funzionava? tutte le prese di quella scatola non funzionano? Nessuno slot vuoto che potrebbe nascondere fusibili? Altre prese in quella stanza, altre stanze funzionano?
Sei sicuro che l'interruttore sia giusto? Verifica il quadro elettrico se ci sono magnetotermici abbassati.
Cosa stai usando per verificare ci sia corrente? L'alimentatore del pc ha l'interruttore?

pingalep
18-03-2020, 12:34
Capiamoci: prima funzionava? tutte le prese di quella scatola non funzionano? Nessuno slot vuoto che potrebbe nascondere fusibili? Altre prese in quella stanza, altre stanze funzionano?
Sei sicuro che l'interruttore sia giusto? Verifica il quadro elettrico se ci sono magnetotermici abbassati.
Cosa stai usando per verificare ci sia corrente? L'alimentatore del pc ha l'interruttore?
la scatola ha una sola presa. in stanza ci sono tre scatole monopresa gestite da tre interruttori e le altre funzionano, non è l'interruttore perchè ho invertito le fasi comandate. l'alimentatore è per portatile quindi no intuttori interni e ho provato altri carichi più bassi e più alti.
non può essere un problema di magnetotermici perchè entra una sola fase in camera che poi si divide nella scatola degli interruttori.
l'interuttore è giusto.

la presa c10 funziona in altre scatole quindi non è lei.
la casa è vechia e alcuni fili sono di rame solido...non questi però. ma comunque mi è venuto il timore qualcosa di vecchio nei corrugati ci sia

pingalep
21-03-2020, 15:57
il problema non è la fase, ho fatto la prova con un filo fuori muro. adesso provo a far girare un altro neutro.
EDIT il problema era il neutro, ma ho scoperto che i fili sono un gran casino dentro i muri. la forza motrice non è di sicuro collegata con il 2,5. io non lo sapevo quando sono entrato nella casa, sapete se si può chiedere sconto su canone affitto o messa a norma?