View Full Version : Problema UPS suona e si spegne durante utilizzo
BIG SAND
13-02-2019, 20:04
ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione corretta...ho un problema piuttosto fastidioso con il mio ups (mai dato problemi fino ad ora) ovvero, se uso il computer per lavorare,studiare o guardare un film tutto bene..se per sbaglio lancio qualche gioco tipo COD o APEX LEGEND dopo qualche secondo comincia a suonare e poi ovviamente si spegne (spegnendo anche il pc). questo problema e' cominciato da quando ho cambiato la mia gpu passando da un rx580 ad una rx590 (sapphire nitro+ special edition 8gb) che mi ha passato un mio amico. Nella mia ignoranza non credo che il mio pc riesca a consumare cosi tanto da indurre l'ups a non reggere il carico..chiedo a qualcuno di voi piu' esperto, cosa puo' essere?
UPS e' un tecnoware era plus 900
PC gpu:sapphire nitro+ rx590 special edition 8gb
cpu: ryzen 1600x
mobo:msi x470 gaming pro carbon
ssd 960 evo PCie 3.0 M2
HD WD 1tb
alim corsair tx650M
se rimettouna una vecchia 1050ti che ho in casa o scollego il pc dall'ups funziona benissimo pero' non e' il massimo in caso di sbalzo di tensione o di corrente che salta.
Un problema simile può capitare se si installa una batteria di molto inferiore a quella aspettata dall'UPS.
Se la batteria è invece in buono stato ti consiglierei di sostituire l'UPS tutto.
BIG SAND
13-02-2019, 20:22
Un problema simile può capitare se si installa una batteria di molto inferiore a quella aspettata dall'UPS.
Se la batteria è invece in buono stato ti consiglierei di sostituire l'UPS tutto.La. Batteria è quella inserita nell'ups di fabbrica, non ho modificato in nessun modo l'ups..possibile che passando da una rx580 ad una rx590 l'ups si sovraccarichi?
Inviato dal mio BKL-L09 utilizzando Tapatalk
Quel tecnoware dichiara una potenza di 900VA, che sarebbe (e sottolineo sarebbe) la potenza apparente e non la potenza effettiva erogabile, per cui considerando la bassa qualità dell'ups (onda pseudosinusoidale che avrà 2 ... forse 3 gradini) e magari pacco batterie sotto tono, nella migliore delle ipotesi potrebbe erogare 450W e questo quando interviene a seguito di sforamento della tensione di ingresso o blackout, il bello è che a te lo fa durante il normale utilizzo quando cioè l'inverter interno non sta intervenendo, per cui è lo stadio di potenza che "non ce la fà" o nella migliore delle ipotesi semplicemente le batterie andate.
Occorrerebbe un budget un po' differente per un ups che possa definirsi tale.
BIG SAND
15-02-2019, 07:18
Quel tecnoware dichiara una potenza di 900VA, che sarebbe (e sottolineo sarebbe) la potenza apparente e non la potenza effettiva erogabile, per cui considerando la bassa qualità dell'ups (onda pseudosinusoidale che avrà 2 ... forse 3 gradini) e magari pacco batterie sotto tono, nella migliore delle ipotesi potrebbe erogare 450W e questo quando interviene a seguito di sforamento della tensione di ingresso o blackout, il bello è che a te lo fa durante il normale utilizzo quando cioè l'inverter interno non sta intervenendo, per cui è lo stadio di potenza che "non ce la fà" o nella migliore delle ipotesi semplicemente le batterie andate.
Occorrerebbe un budget un po' differente per un ups che possa definirsi tale.Grazie mille, ho visto che c'è anche una guida apposita che riguarda gli ups, me la leggo per bene così da capire qualcosa in più sugli ups così da non prendere un'altra boiata
Inviato dal mio BKL-L09 utilizzando Tapatalk