View Full Version : Prolema consumo condizionatore...
Salve ,
in appartamento utilizzo i condizionatori per riscaldare ma ho paura che ci sia un problema di consumi. vi spiego:
ore 8.30 , accendo 3 condizionatori ( un mitsubisci 9000btu, un saunierduval 9000 btu , e un saunierduval da 12000 btu) per riscaldare 3 singole stanze (tra i 10 e i 14 mtq a stanza)
Temperatura esterna tra 0 e 1 grado , temperatura interna tra 7 e 10 gradi .
in consumo c'erano anche:
1. portatile
2. 2 lampadine led ( 12 w totale)
3. il router
4. il telefono
5. antifurto
(ma tutti messi assieme praticamente non consumano quasi nulla tant'è che il contatore fa fatica a rilevare qualcosa)
Alle 9.30 vado a vedere i consumi direttamente al contatore e trovo
che sta consumando 5,4 Kw/h.
Ma è normale????
a me sembra esagerato!!
(ho un contratto enel dove pago fissi 50 euro e di consumo "reale" 0,445 euro / Kwh .. quindi vi lascio immaginare i salassi)
ps.
non conosco i dati del mitsubischi ma i 2 saunierduval riportano in etichetta:
9000btu:
potenza termica 2,75 kw --- A+ ----scop: 4 ----potenza assorbita : 0,72kw
12000 btu:
potenza termica: 3,65kw ----A ----, scop 3,8 ----potenza assorbita : 1,1 kw
jumpjack
16-01-2017, 09:21
i kW/h non esistono.
O sono kW,
o sono kWh.
I kW sono l'assorbimento istantaneo di potenza.
i kWh sono il consumo cumulativo di energia.
I 5.4 kWh sono stati consumati in quanto tempo?!? Dalla mezzanotte? Dalle 8.30?
Quanti kW assorbe ogni condizionatore? Uno? Due? Mezzo? (è scritto sulla targhetta)
Un oggetto che assorbe 1kW e sta acceso per un'ora consuma 1 kWh.
Nel contatore i kWh sono numeri interi e la potenza istantanea assorbita (kW) un numero con 2 decimali. Quindi se ha letto 5,4 saranno stati 5,4kW.
Alcune ipotesi:
1)Si è dimenticato di elencare qualche apparecchio
2)Il 3° clima consuma più di 3kW
3)La potenza letta in etichetta è una media e non il picco max.
4)La potenza letta in etichetta è relativa ai soli split e non considera gli scambiatori esterni.
andrineri
24-01-2017, 21:14
Attenzione che il dato di resa SCOP è su tutta la media stagionale, e molti fornitori dichiarano tale valore ad una temperatura media di 7°C. Nel caso di un Mitsubishi di fascia media, SF25VE, hai un valore di 4.4, che però scende nettamente al calare della temperatura... Con 0 gradi se il Mitsubishi ti fa 3.5 ed i Saunier Duval 3-3.2 sei già messo bene.
Facendo i conti a spanne, con tutte e tre le macchine accese dovresti stare sui 2.7-3kW di assorbimento continuo sull'anello di condizionamento, quando le macchine lavorano a piena potenza, per poi andare in modulazione quando raggiungi la temperatura desiderata (abbastanza presto dati i volumi limitati).
Che contratto elettrico hai? Se gli split sono la fonte di riscaldamento primario, potresti usare la tariffa D1, ma c'è da valutare se hai dei consumi tali da renderla interessante.
kalipsos
25-04-2017, 01:05
Ciao, beh con il consumo totale secondo me alla fine ti trovi, perchè il funzionamento contemporaneo di 3 dispositivi per il raffreddamento comporta un forte sforzo energetico, poi sommato gli altri dispositivi ti trovi sul quella potenza senza dubbio.
Dato che per ciò che ho capito sono a pompe di calore, prova ad informarti per la tariffa fissa d1 per le pompe di calore, secondo me puoi risparmiare non poco
bancodeipugni
25-04-2017, 17:40
( un mitsubisci 9000btu, un saunierduval 9000 btu , e un saunierduval da 12000 btu) per riscaldare 3 singole stanze (tra i 10 e i 14 mtq a stanza) :nono:
io con un 3split arrivo a neanche 2000W infatti originariamente era addirittura sotto una linea elettrica a 10A assieme a un altra unità separata...
molto difficile sarebbe arrivare a 3kw figuriamoci passare i 5, secondo me c'e' qualche altro apparecchio collegato
Carletto55
22-05-2017, 10:05
il consumo dipende fortemente da come si utilizza il clima.
Da come hai scritto quando li accendi la differenza tra temperatura della stanza e quella impostata è elevata, avrai messo 18/20°C immagino Loro partono al massimo per raggiungere nel più breve tempo possibile la temperatura desiderata (questo dipende dalle marche ma da dai 3/4°C di differenza in su funziona così).
Solo quando la temperatura desiderata è stata raggiunta o quasi, l'inverter modula la potenza e i consumi scendono. e dopo dovrebbe essere bassa per il resto della giornata. Se non ti va bene così e ogni mattina devi sempre accendere "da zero" devi utilizzare un prodotto che ti permetta di limitare l'erogazione della potenza io conosco il Toshiba SuperDaiseikai che permette da telecomando di limitare a tua scelta la potenza massima che vuoi erogare.
marchigiano
22-05-2017, 10:58
con una temp esterna così bassa alcuni clima vanno in overdrive (cioè possono consumare anche il 120-130% della potenza di targa) o hanno una resistenza elettrica per sciogliere la brina che si forma sullo scambiatore esterno, quindi bisogna leggere attentamente il libretto di ogni clima per capire se può essere questo
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.