Buonasera oggi avevo una necessità di far passare un cavo in un muro e ho provato a fare da solo. La cosa funziona ma vorrei capire se quello che ho creato può risultare pericoloso in qualche modo (ne ho forte presentimento).
In pratica in casa ho un UPS in una stanza e nella stanza adiacente il modem e un NAS (in pratica un disco di rete). Avevo necessità di collegare questi due apparati all'ups in modo che se va via la luce restino sotto rete elettrica. Nella parete avevo già un buco (senza canalina, diretto nel cemento) fatto chissà quanto tempo fa in cui passa già un cavo elettrico per una presa a muro e un cavo ethernet.
Ho fatto allora passare un cavo elettrico che ho ritrovato in casa in questo foro e ho attaccato dal lato del modem e del nas una presa e dal lato UPS una spina. Il dubbio mi viene innanzitutto sul cavo, i filamenti di rame erano unici e rigidi, non quelli classici con tanti filamenti uniti bensì un filo di rame spesso unico per ogni cavetto. Non so inoltre se la presa e la spina che ho usato siano adatte al mio utilizzo.
Il cavo funziona, ho provato a connetterlo all'ups e all'altro capo una lampada, ma prima di utilizzarlo quotidianamente vorrei un parere esperto. Non vorrei che questo tipo di cavo o prese non siano adatti a questo uso e possano generare un corto, incendio o quant'altro...

GRAZIE
Vi posto delle foto di cavo, presa e spina per rendere meglio l'idea:

http://img823.imageshack.us/img823/8234/img1022qv.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/823/img1022qv.jpg/) (queste sono la presa e la spina con altri cavi che c'erano prima)

http://img827.imageshack.us/img827/5238/img1025op.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/827/img1025op.jpg/)

http://img803.imageshack.us/img803/2706/img1023t.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/803/img1023t.jpg/)


Questi sono gli apparati sopra citati:

UPS: ally 1000 http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metasystem.cn%2Findex.php%2Fmsy_chi_cn%2Fcontent%2Fdownload%2F4791%2F45159%2Ffile%2FAlly%2520HF%2520800-1000-1250.pdf&rct=j&q=ally%20hf%201000%20user%20manual&ei=oAERTYX1FcGEhQfwmYi6Dg&usg=AFQjCNHA-oos2LeJXMct3h6kHmzMr6sbfg&sig2=jWiLAJuQ4PKdsP9HXR8WSg&cad=rja

NAS: http://www.qnap.com/it/index.php?lang=it&sn=492&c=306&sc=565&t=574&n=3579&g=1

MODEM: alice gate voip 2 plus wi-fi http://images.alice.it/sg/help/upload/man/manualeagadslvoip-.pdf

Fhbv
08-01-2013, 07:39
Il cavo è ok (anche se non sembra avere la corretta colorazione... È un problema "marginale") a monte è comunque protetto dalla capacità di erogare corrente dell'ups, che è abbastanza limitata. Se l'isolamento è ok, il cavo va bene.
Mi preoccupa un po' il passaggio cavo elettrico e ethernet, potremmo dire che se il cavo elettrico ha come si presume dalla foto doppia guaina entrambe in buone condizioni il passaggio è ok.

Le spine sono ok.
Ogni valutazione comunque va fatta di persona... :-)

xenom
08-01-2013, 08:18
se la spina e i cavi reggono la potenza totale assorbita direi che non ci sono problemi...

Talpa88
08-01-2013, 09:02
a me viene il dubbio che quel cavo li non sia per la corrente ma per delle sonde, tecnicamente piu grosso è il filamento di rame e piu sono gli ampere che può tenere però è anche vero che crea piu resistenza (resistenza può tramutarsi in calore), è per quello che i cavi hanno tanti filamenti (tanta corrente, poca resistenza)

io fossi in te cambierei cavo in luogo di un 3x1.5 (classico per i 16A) che ha gia i doppi isolamenti e lo trovi in qualsiasi negozio di materiale elettrico, la spina va bene (anche se io sono un patito di quelle con i 3 poli grossi, sempre per i 16A) in teoria quella messa da te in foto dovrebbe essere una 10A...

cmq fai presto a capire quanto deve tenere il cavo, calcoli i consumi delle cose che devi attaccare e ti ricavi gli ampere di assorbimento e gli ampere massimi che il gruppo può dare...

ti faccio un esempio, se il gruppo fa 1kW (1000W) a 220V il tuo assorbimento massimo sarà di 4.54A (1A=1W/1V) quindi un comune cavo 3x1.5 tiene tranquillo 20A e quindi non creerà mai disturbo, induttanze o calore visti i 4.5A che gli passeranno dentro...

(secondo le nuove norme in casa non si possono piu usare cavi inferiori al 1.5 per gli impianti elettrici) cio non vuol dire che non li puoi usare in assoluto ma che vista la sicurezza che possono garantire, è opportuno e consigliabile usarli, anche perche non hanno prezzi allucinanti, anzi... (circa 80 cent al metro)

se vuoi la mia: io sono uno di quelli che la pensa cosi: uso il massimo possibile per quella cosa tanto se poi la sfrutto al 50% meglio, durerà di piu e creerà meno problemi del previsto... (io in casa ho tutto collegato con cavi che sopportano almeno i 16A)

Dumah Brazorf
08-01-2013, 09:37
a me viene il dubbio che quel cavo li non sia per la corrente ma per delle sonde, tecnicamente piu grosso è il filamento di rame e piu sono gli ampere che può tenere però è anche vero che crea piu resistenza (resistenza può tramutarsi in calore), è per quello che i cavi hanno tanti filamenti (tanta corrente, poca resistenza)

I cavi con tanti filamenti sono scelti per la loro maggior flessibilità e resistenza alle azioni meccaniche. Centra niente la resistenza che anzi è maggiore di un cavo ad anima monolitica della stessa dimensione esterna proprio perchè c'è meno materiale conduttore.

!fazz
08-01-2013, 10:02
I cavi con tanti filamenti sono scelti per la loro maggior flessibilità e resistenza alle azioni meccaniche. Centra niente la resistenza che anzi è maggiore di un cavo ad anima monolitica della stessa dimensione esterna proprio perchè c'è meno materiale conduttore.

appunto la resistenza è direttamente proporzionale alla lunghezza del conduttore ma inversamente proporzionale alla sezione
http://upload.wikimedia.org/math/2/1/d/21d974fc0d5cbfe90be0fa364054b39e.png

mtguido
08-01-2013, 12:30
Ero sicuro che non andasse bene e sono rimasto stupito leggendo che invece può andare.

Le mie paure principalmente erano date dal fatto che passa per il muro a contatto con questo, senza canalina e con altri cavi (uno elettrico, uno Ethernet e mi ero dimenticato uno telefonico). Il muro è largo, non è la classica parete di 15 cm, saranno almeno 40 cm di muro.

Il cavo comunque dovrebbe essere integro anche se per farlo passare nel foto del muro ho dovuto tirarlo e magari potrebbe essersi spellato!

Quindi il fatto che abbia il filamento di rame singolo non è un problema?


Inviato da iPhone 5 tramite Tapatalk

!fazz
08-01-2013, 12:38
Ero sicuro che non andasse bene e sono rimasto stupito leggendo che invece può andare.

Le mie paure principalmente erano date dal fatto che passa per il muro a contatto con questo, senza canalina e con altri cavi (uno elettrico, uno Ethernet e mi ero dimenticato uno telefonico). Il muro è largo, non è la classica parete di 15 cm, saranno almeno 40 cm di muro.

Il cavo comunque dovrebbe essere integro anche se per farlo passare nel foto del muro ho dovuto tirarlo e magari potrebbe essersi spellato!

Quindi il fatto che abbia il filamento di rame singolo non è un problema?


Inviato da iPhone 5 tramite Tapatalk

naa tranquillo che và benissimo