Ciao a tutti :)

Ho un problema di idraulica, volevo saper se qualcuno conosce qualche aggeggio che può risolvere il mio problema.
La situazione è questa:

http://img24.imageshack.us/img24/8866/situazione1.png

quando il sanitrit scarica, la colonna discarico da 40mm che si svuota crea una depressione, un "risucchio", col risultato che l'acqua nel sifone del lavandino viene risucchiata :( ed esce la puzza di fogna.

io vorrei far diventare la situazione in questo modo, per evitare il problema:

http://img9.imageshack.us/img9/649/situazione2.png
cioè mettere una valvolina anti-depressione che impedisca il risucchio dell'acqua del sifone. Negli scarichi normalmente c'è la colonna dello scarico che finisce fin sul tetto con un comignolo, in modo da permettere all'aria di entrare ed evitare questi risucchi. In questo caso non è possibile uscire fuori sul tetto, quindi serve qualcosa che si apre in caso di depressione e poi si richiude.

Io googlando ho trovato questo prodotto:

http://www.blistercap.com/INTRO.htm

però non è facile da trovare e di diametro molto più grosso di quanto serve a me...
ma mi hanno detto che ci sono, forse, anche soluzioni più semplici, un canottino fatto apposta, mah.
Idee?
Prodotti/aggeggini appositi per questo problema?

:help: :help: :help:

sider
21-04-2009, 12:12
Probabilmente parte del liquido espulso dal sanitrit risale lungo il tubo di scarico del lavandino (è la cosa più ovvia) , poi quando la pompa si ferma il liquido ridiscende nel tubo grande risucchiando l'acqua del sifone.
Forse basterebbe allungare lo scarico del lavandino in maniera che penetri nel tubo grande più di quello del sanitrit,per evitare la risalita dei liquami. Oppure sistemare una valvola di non-ritorno, che non permetta la risalita dei liquami nel tubo di scarico del lavandino. La prima soluzione è la più semplice.

Bassmo
21-04-2009, 12:15
Probabilmente parte del liquido espulso dal sanitrit risale lungo il tubo di scarico del lavandino (è la cosa più ovvia) , poi quando la pompa si ferma il liquido ridiscende nel tubo grande risucchiando l'acqua del sifone.
Forse basterebbe allungare lo scarico del lavandino in maniera che penetri nel tubo grande più di quello del sanitrit,per evitare la risalita dei liquami. Oppure sistemare una valvola di non-ritorno, che non permetta la risalita dei liquami nel tubo di scarico del lavandino. La prima soluzione è la più semplice.

eh, ci ho pensato, ma non mi pare che ci sia risalita...fra l'altro si parla di tubo "grande" e "piccolo" ma in realtà sono 40 e 32 mm, sono simili alla fine

sider
21-04-2009, 12:19
eh, ci ho pensato, ma non mi pare che ci sia risalita...fra l'altro si parla di tubo "grande" e "piccolo" ma in realtà sono 40 e 32 mm, sono simili alla fine

Eh ma così come è disegnato il tuo schemino non ci può essere effetto venturi.
Cerca di capire se il sifone si svuota durante il funzionamento della pompa oppure immediatamente dopo (come penso io)

Bassmo
21-04-2009, 13:44
Eh ma così come è disegnato il tuo schemino non ci può essere effetto venturi.
Cerca di capire se il sifone si svuota durante il funzionamento della pompa oppure immediatamente dopo (come penso io)

mi pare immediatamente dopo, a occhio. Il che però è coerente con entrambe le cose perchè il sanitrit scarica piu o meno 4/5 litri. Quindi quando la pompa smette di funzionare dovrebbe essere appunto il momento in cui la colonna di scarico da 40mm è piena.

Ho googlato ancora però, e ho trovato un prodotto della Bampi che dovrebbe fare giusto al caso mio:

http://img177.imageshack.us/img177/5953/sifone.png

w-shark
22-04-2009, 18:31
secondo me risale l'acqua nel tubo di scarico del lavello.
Risolvi mettendo una valvola che fa passare l'acqua solo in un senso.

Bassmo
04-05-2009, 08:23
mi pare immediatamente dopo, a occhio. Il che però è coerente con entrambe le cose perchè il sanitrit scarica piu o meno 4/5 litri. Quindi quando la pompa smette di funzionare dovrebbe essere appunto il momento in cui la colonna di scarico da 40mm è piena.

Ho googlato ancora però, e ho trovato un prodotto della Bampi che dovrebbe fare giusto al caso mio:

http://img177.imageshack.us/img177/5953/sifone.png

ho installato questo sifone, il problema sembra risolto :)

+Benito+
04-05-2009, 21:58
ho installato questo sifone, il problema sembra risolto :)

Non sapevo che bampi facesse questo aggeggio, normalmente la conosco per i buoni tubi multistrato afonici ("un po' meglio" del Geberit Silent tanto in voga).
Potrebbe venirmi buono anche questo accrocchio quando non si può fare la ventilazione nemmeno primaria in ristrutturazione.

;)