Non vedo perchè l'ups avrebbe dovuto intervenire con la batteria.
Il corto è (pare) avvenuto sul lato DC dell'alimentatore del pc quindi in un circuito separato dall'alimentazione AC per cui è stato l'alimentatore stesso a gestirlo spegnendo tutto. L'ups come l'interruttore differenziale non si deve essere accorto di niente. |
30-10-2014, 10:38 | #24322 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2007
Città: Torino
Messaggi: 5817
|
ok era quello che volevo sapere
__________________
CASE HAF-XB PSU Corsair AX 750 MB Asrock Z97 Extreme 4 CPU Intel I7 4790k 4400MHZ RAM G.Skill Sniper 2400 16GB GPU GTX 1080ti Palit SJS HD Samsung 850 Pro 256GB |
30-10-2014, 12:36 | #24323 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Messaggi: 1229
|
quando a valle dell'ups si verifica un corto franco intervengono le protezioni termiche (un fusibile oppure un interruttore MT) presenti all'interno dell'ali del pc oppure presenti all'interno dell'ups oppure installate nel quadro dell'impianto di casa.
Fusibili e MT sono sezionatori automatici che intervengono in base al perdurare di una certa _intensità di corrente_ mentre nell'ups lo switch tra rete e inverter è pilotato da una rilevazione della _tensione_ della linea d'ingresso, di conseguenza il passaggio di una sovraccorrente non fa entrare in funzione le batterie. |
30-10-2014, 12:40 | #24324 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 7941
|
Ora si che suona meglio questa Gibson!!
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
30-10-2014, 12:55 | #24325 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2003
Città: Paesello fuori Pontedera
Messaggi: 6845
|
Gli UPS hanno anche una protezione contro l'assorbimento eccessivo o sovracorrente. Poi tutto è proporzionato con l'ups. C'è da vedere se salta prima quello dell'ups o di casa.
Esempio se collegate il mio 3000 va su una presa da 10a viene da se che molto probabilmente salta prima il magnetotermico di casa.
__________________
"Fatti non foste per viver in default, ma per seguir virtude ed overclock" i7 2600K@4500 MHz | AsRock Extreme 4 P67 | 8GB DDR3 2133 Mhz CL9 Corsair Vengeance Pro | VTX HD7870 black edition 1240/1640 | Cooler Master Cosmos 1000 liquid cooled | Dual monitor Samsung 226BW + DELL 1908FP |
30-10-2014, 14:45 | #24326 |
Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 167
|
salve a tutti, oggi mi è arrivato l'apc BX1100CI ma non ho capito come fare per collegarci il modem router...
Ultima modifica di agostenay : 30-10-2014 alle 15:24. |
30-10-2014, 14:47 | #24327 |
Bannato
Iscritto dal: May 2012
Messaggi: 10789
|
Ragazzi scusate ma escludendo la batteria, gli UPS tendono di per sè a degradare col tempo ?
Iniziando dicendo che ovviamente tutto degrada e niente è eterno, io intendo un degrado tangibile. Ad esempio anche la ciabatta è un dispositivo elettrico ma una buona ciabatta praticamente è immortale se non la maltratti, volendo anche decine di anni dopo funziona e chissà fino a quanto può tirare avanti ( a parte magari qualche LED di segnalazione ). Quì invece mi pare di leggere che buona parte dei vostri UPS dopo qualche anno o finisce male o notate qualche cosa di strano e lo cambiate ecc ..... |
30-10-2014, 15:36 | #24328 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 7941
|
Non puoi!! Se hai manualità devi procurarti una normale ciabatta, meglio senza interruttore - sostituire il cavo o cambiare una presa con una VDE.
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
30-10-2014, 16:02 | #24329 |
Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 167
|
|
30-10-2014, 16:23 | #24330 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 7941
|
Il problema per quanto mi riguarda sono i cali che potrebbero farti riavviare il router. Usa pure una presa filtrata, per quanto possa servire visto che hanno un alimentatore esterno che dovrebbe filtrare abbastanza bene.
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
30-10-2014, 16:35 | #24331 |
Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 167
|
grazie mille,un altra cosa se non disturbo....le istruzioni dell'ups dicevano che per attivare la batteria dovevo tirare la leva gialla posta sul retro e spingerla in dentro.facendo questo,ho sentito come un leggero scoppiettio e si è verificata una piccola scintilla....è normale????
|
30-10-2014, 16:36 | #24332 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 7941
|
Si, sperando tu l'abbia fatto prima di collegarlo alla rete elettrica.
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
30-10-2014, 17:00 | #24333 |
Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 167
|
|
30-10-2014, 18:12 | #24334 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29230
|
Se l'ups non ha grossi ed evidenti problemi di funzionamento fregatene. Mai fatta una scintilla cambiando la batteria dell'auto o collegando i cavi quando l'auto è in panne?
|
30-10-2014, 18:29 | #24335 | |
Bannato
Iscritto dal: May 2012
Messaggi: 10789
|
Quote:
|
|
30-10-2014, 18:37 | #24336 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 7941
|
Non è successo niente per tua fortuna, ma dalla scintilla avevo capito che fosse connesso alla rete. Era solo per spaventarti un pochino.
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
30-10-2014, 19:07 | #24337 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2009
Città: Catania
Messaggi: 2573
|
Ciao a tutti, ho un problema al televisiore, nel senso che quando salta la luce poi non si riaccende più, se non dopo innumerevoli tentativi
Volevo procurarmi un ups piccolino e avevo visto ATLANTIS A03-PS700, che ne dite? Alternative? |
30-10-2014, 19:53 | #24338 | |
Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 167
|
Quote:
comunque,sento come un odore di surriscaldamento...sarà perchè è nuovo??? Ultima modifica di agostenay : 30-10-2014 alle 23:52. |
|
30-10-2014, 20:12 | #24339 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29230
|
|
30-10-2014, 22:54 | #24340 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2006
Città: Trieste
Messaggi: 5255
|
Mi è appena arrivato l'APC smartups 1500 va: veramente silenzioso. Molto soddisfatto.