Quote:
Originariamente inviato da DMJ
Tutto fatto! Grazie.
Però la Arctic 3 TC dovrebbe avere valori max e min per il rumore, la velocità e la portata, visto che è termocontrollata.
E poi non capisco perché ci siano due PAPST praticamente uguali: 8412NGLE e 8412NGLV che differiscono solo nel valore della potenza, 0,50W per la NGLE e 1,10W per la NGLV.
|
Ma anche altre ventole che sono nella tabella sono dotate di potenziometro, quindi possono essere variate da un min a un max, nelle tabelle ci sono solo i valori massimi, pensavo infatti che volessi inserire solo quelli.
Per quanto riguarda le due ventole della Papst, differiscono perchè la 8412 NGMLV consuma di più e può essere variata (1200 - 2050 RPM e 12 - 19 db ) ed ha un costo maggiore della 8412 NGMLE, che invece ha solo valori massimi (2050 RPM e 19 db )