Hardware Upgrade Forum

Hardware Upgrade Forum (https://www.hwupgrade.it/forum/index.php)
-   Scienza e tecnica (https://www.hwupgrade.it/forum/forumdisplay.php?f=91)
-   -   Come collegare il pulsante esterno del cancelletto (elettroserratura)? (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2880554)


DenFox 27-03-2019 17:10

Come collegare il pulsante esterno del cancelletto (elettroserratura)?
 
Ho un problema con il nuovo videocitofono che sto montando a casa in campagna. È un Vimar/Elvox K40910 monofamiliare. L'ho già collegato e funziona perfettamente, così come anche il cancello automatico. Il problema è l'elettroserratura del cancelletto, non so come collegarla, o meglio, non so come collegarla insieme al pulsante esterno che apre lo stesso cancelletto perché sullo schema fornito con le istruzioni è riportata l'apertura solo da dentro casa tramite il monitor, quindi senza apertura con pulsante esterno nei pressi dello stesso cancelletto. Preciso che ho comunque a disposizione un alimentatore 13 volt ac nei pressi dello stesso cancelletto, era lì per via del vecchio citofono, ora è scollegato ed in disuso, lo cito nel caso possa essere utile.

Come devo collegare il pulsante, quindi? Suppongo ci voglia un relè ac, ma quale? Preciso che l'elettroserratura funziona a 12 volt ac, di seguito lo schema:


Dumah Brazorf 27-03-2019 17:22

Serve il vecchio trasformatore ed un relè monostabile.
Il trasformatore alimenterà la serratura ed il circuito sarà aperto/chiuso dal pulsante esterno o dal relè collegati in parallelo. Il relè sarà controllato dal patacchino smart.

DenFox 27-03-2019 17:55

Quote:

Originariamente inviato da Dumah Brazorf (Messaggio 46142364)
Serve il vecchio trasformatore ed un relè monostabile.
Il trasformatore alimenterà la serratura ed il circuito sarà aperto/chiuso dal pulsante esterno o dal relè collegati in parallelo. Il relè sarà controllato dal patacchino smart.

Un esempio di relè che potrebbe fare al caso mio? Sarebbe preferibile qualcosa che si trovi su Amazon.

Dumah Brazorf 27-03-2019 19:04

Tipo il FINDER 13.31.8.012.4300
Altrimenti un relè da circuito stampato che sono più piccoli e costano molto meno ma poi ti devi arrangiare a saldare le connessioni e isolare tutto bene.

DenFox 27-03-2019 22:22

Quote:

Originariamente inviato da Dumah Brazorf (Messaggio 46142522)
Tipo il FINDER 13.31.8.012.4300
Altrimenti un relè da circuito stampato che sono più piccoli e costano molto meno ma poi ti devi arrangiare a saldare le connessioni e isolare tutto bene.

Scusa ma non capisco come dovrei collegarlo. Non dovrebbe avere 6 contatti invece che 4? Due per l'alimentatore 12V, 2 per il cancelletto e due che arrivano dal citofono, no?

Dumah Brazorf 28-03-2019 08:07

Ti basta interrompere uno dei 2 fili eh.

EDIT: Non hai capito lo schema. Il citofono comanda la bobina del relè. Il relè apre chiude il circuito del cancello alimentato dal vecchio trafo. Il pulsante esterno è collegato in parallelo al relè.

DenFox 01-04-2019 12:50

Quote:

Originariamente inviato da Dumah Brazorf (Messaggio 46143080)
Ti basta interrompere uno dei 2 fili eh.

EDIT: Non hai capito lo schema. Il citofono comanda la bobina del relè. Il relè apre chiude il circuito del cancello alimentato dal vecchio trafo. Il pulsante esterno è collegato in parallelo al relè.

Ho visto il messaggio solo ora. Scusami, ma essendo non praticissimo di sta roba, continuo a non capire come collegarlo... sono un caso disperato :D

Mi faresti capire come collegarlo completando lo schema più sotto? Posto pure lo schema che ho trovato sul sito Finder riguardo il relè:




Dumah Brazorf 01-04-2019 13:36


DenFox 01-04-2019 15:37

Quote:

Originariamente inviato da Dumah Brazorf (Messaggio 46149414)

Ok, grazie mille, ora ordino il relè e appena arriva provo, vi faccio sapere com'è andata.

DenFox 11-06-2019 12:51

@Dumah Brazorf

Mi ero proprio dimenticato di questo thread, comunque poi ho comprato un Gewiss GWD6602, l'ho montato ed ha funzionato al primo colpo, grazie mille per la dritta :)

diphe 08-05-2021 17:35

bisogno di un aiuto
 
Ciao,
sono finito in questa discussione perchè anche io sto cercando di risolvere lo stesso problema con un videocitofono Vimar/Elvox K40910 monofamiliare.
Anche nel mio caso il videocitofono funziona tranquillamente con un suo alimentatore dedicato, quello che non riesco a far funzionare è l'apertura di un cancelletto tramite l'interruttore sul videocitofono.
Lo stesso cancelletto si apre da un interruttore presente vicino alla porta di ingresso.
Come nel caso della discussione anche io ho le vecchie alimentazioni ancora presenti, nel mio caso un uscita a 14v ed un uscita a 11v.
Prendendo spunto dalla discussione ho acquistato il relè che era stato consigliato, il FINDER 13.31.8.012.4300, ho collegato come da schema presente, sfruttando la vecchia uscita di alimentazione a 11v, ma ancora l'apertura dal videocitofono non funziona, mentre l'interruttore vicino alla porta continua a funzionare normalmente, anche passando attraverso il relè.
Per test, e perchè costa anche meno, ho acquistato anche il relè niente link a negozi online, grazie, in questo caso l'apertura avviene con entrambi gli interruttori, dal videocitofono e da vicino alla porta, ma con il non trascurabile problema che il cancelletto rimane sempre aperto.
Mi servirebbe una mano per capire cosa sto sbagliando.

Saluti

Doraneko 12-05-2021 04:17

Quote:

Originariamente inviato da diphe (Messaggio 47398157)
Per test, e perchè costa anche meno, ho acquistato anche il relè niente link a negozi online, grazie, in questo caso l'apertura avviene con entrambi gli interruttori, dal videocitofono e da vicino alla porta, ma con il non trascurabile problema che il cancelletto rimane sempre aperto.
Mi servirebbe una mano per capire cosa sto sbagliando.

Saluti

Dalle Q&A leggo che quel relè è bistabile, perciò se gli dai l'impulso di aprire lui apre e resta aperto. Prova premendo 2 volte il pulsante e vedi cosa succede.

Ziosilvio 12-05-2021 14:18

Come da regolamento: niente link a negozi online, grazie.

Sten79 12-08-2022 14:46

Salve ho letto la discussione perché pure io sto affrontando lo stesso problema col kit monofamilare in questione.
Ho acquistato il relè FINDER 13.31.8.012.4300 e l'ho collegato come da schema. Il mio problema è che il pulsante esterno funziona mentre il comando dal monitor interno non fa scattare la serratura del cancelletto. Ho provato a collegare direttamente i due fili della serratura alla morsettiera senza passare da relè e così funziona, quindi escludo problemi del kit videocitofono.
Il problema è che ho necessità di collegare pure il pulsante esterno e non capisco dove sbaglio. Qualcuno mi può aiutare?

diphe 08-02-2023 21:06



ho risolto così utilizzando uno shelly 1, è integrato anche con Alexa.
Ciao

ghizz081 08-02-2024 23:22

Quote:

Originariamente inviato da diphe (Messaggio 48108309)


ho risolto così utilizzando uno shelly 1, è integrato anche con Alexa.
Ciao

Ciao nel caso posso mettere anche più pulsanti in parallelo giusto?

alefello 09-02-2024 07:16

Quote:

Originariamente inviato da diphe (Messaggio 48108309)




ho risolto così utilizzando uno shelly 1, è integrato anche con Alexa.

Ciao

Peccato che nel tuo caso l'unità citofonica esterna abbia un contatto secco, mentre negli altri casi forniva direttamente l'alimentazione all'elettroserratura. Sono casi diversi. E nel tuo caso avresti anche potuto mettere il pulsante in parallelo a citofono e shelly invece che usarlo per pilotare lo shelly.

Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk

bio82 27-03-2024 14:48

Quote:

Originariamente inviato da alefello (Messaggio 48433627)
Peccato che nel tuo caso l'unità citofonica esterna abbia un contatto secco, mentre negli altri casi forniva direttamente l'alimentazione all'elettroserratura. Sono casi diversi. E nel tuo caso avresti anche potuto mettere il pulsante in parallelo a citofono e shelly invece che usarlo per pilotare lo shelly.

Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk

inserendo lo shelly ottieni il vantaggio di poterti aprire il cancello da remoto rendendo di fatto l'impianto smart...

io ho adottato una soluzione diversa con il mio citofono gewiss...praticamente utilizzo il contatto pulito dello shelly per chiudere il contatto predisposto alla postazione esterna del citofono...avevo già cablato un cavo cat5 per il citofono e ho usato una coppia per portarmi il segnale dal box esterno fino all'interno della casa dove ho messo uno shelly e un pulsante fisico in parallelo... entrambi funzionano indipendentemente dallo shelly.. nel caso lo shelly si bloccasse potrei ancora usare il pulsante dedicato..

bio